愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-05 11:26
如何確認配電柜(箱)內需要不需要散熱風扇?

700*800*300的配電箱  內部一臺M440  7.5KW的變頻器  一個100VA的變壓器   3個接觸器 3個中間繼電器  再沒有其他元件了

請問這樣的箱子需要單獨安裝散熱風扇嗎?  因為之前見過一個 相同的柜子 內部是一個7.5KW的軟啟動 (無旁路接觸器)就沒有設計散熱系統

照樣用了很長時間都沒問題
朋友多了路好走!!!
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 21:24
有變頻器的話肯定要裝的,你等變頻器運行的時候用手試試變頻器散熱口試試你就明白為什么一定要裝了