愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-05 11:26
如何確認配電柜(箱)內需要不需要散熱風扇?

700*800*300的配電箱  內部一臺M440  7.5KW的變頻器  一個100VA的變壓器   3個接觸器 3個中間繼電器  再沒有其他元件了

請問這樣的箱子需要單獨安裝散熱風扇嗎?  因為之前見過一個 相同的柜子 內部是一個7.5KW的軟啟動 (無旁路接觸器)就沒有設計散熱系統

照樣用了很長時間都沒問題
朋友多了路好走!!!
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-05 17:56
控制室不用,外面就用