lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 08:25



現在手中有PLC主機+熱電偶模塊+加熱管+熱電偶+固態繼電器+水箱,想做的溫度PID控制,現在硬件已經連接完成,可以看圖片,我想做個實驗就是設定50度,PLC能控制固態繼電器做PID來恒定它,保持50度不變,目的是學學PID溫度控制,大家看,我這樣連接有問題嗎?PID程序該怎么來做,看向導也看不是很明白，請大家指教。謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 10:49重新編輯 ]
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 09:49
PLC用什么信號來控制固態繼電器加熱,頻繁的通斷嗎?用Q0.0高速脈沖輸出來控制溫度嗎?大家有沒有這方面的案例
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-08 11:20
回復樓上的師傅,我這些硬件PWM好像不行吧?

我現在手里就有PLC主機+熱電偶模塊+加熱管+熱電偶+固態繼電器+水箱,這些硬件,想做PID溫度控制,大家看可以實現嗎?
具體怎么來做?這樣的案例大家有嗎
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-08 13:35

  


我現在直接將K型熱電偶接到EM231熱電偶模塊上了,程序檢測AIW0過來的數據是594,也就是說54.9度,那么這個向導的范圍底限和范圍高限該添什么?br />PID功能塊指令里的setpoin我設定50.0的話,是指工程量的百分之50嗎?比如現場0-100度對應0-1000的數字量變化,我設定50.0的話,就是說目標值會恒定在50度,是這樣嗎?