desmayang
級別: 探索解密
![]() |
各位前輩:你們好! 我是新手,向大家請教有關S7200PID模擬量處理的問題: 對于4-20MA的模擬量輸入,經PID運算后,得到一個0-1的實數,對于不同的模擬量輸出的處理方法搞不清楚: 比如:我要輸出0-10V的電壓該怎樣處理?0-5v呢?2-20毫安呢?或者控制PWM輸出,控制固態繼電器加熱呢? 在資料中看了許多方法,越搞越糊涂,請各位高手前輩指點指點! |
---|---|
|
desmayang
級別: 探索解密
![]() |
謝謝二位! 我的意思是:4-20毫安的模擬量輸入,經過換算,得到一個0-1的實數,即百分比。經PID處理后, 得到的也是一個0-1的實數。 1:這個數是乘32000,還是25600?2:相乘后是直接輸出到AQW還是要再做轉換嗎? 如果你使用一個4-20mA 傳感器, 測量值必須通過編程進行相應的轉換. 輸入轉換: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400) 輸出轉換: Y=計算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400 這個怎么理解? |
---|---|
|