qinhuang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2016-01-23
查看qinhuang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 15:09
110KW電機變頻啟動后怎樣轉換工頻運行
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 15:20
在變頻器輸出端至110KW電機處接一個接觸器(2KM),在主電源接觸器(1KM)下端接一接觸器(3KM)至電機,1KM為電源主接觸器,2KM為變頻運行接觸器,3KM為工頻運行接觸器。啟動順序為1KM動作,變頻器得電,2  、 2KM動作 變頻器得啟動信號電機運行,電機運行到一定頻率后,3  、2KM失電,延時5秒3KM得電,電機運行在工頻狀態。
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 18:11
變頻器的啟動轉矩優于軟啟動器,特別是機械的負載啟動,用變頻器比較好。