qinhuang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2016-01-23
查看qinhuang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 15:09
110KW電機變頻啟動后怎樣轉換工頻運行
senyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 520 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-04-12
最后登錄: 2012-06-02
查看senyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 10:08
怎么沒人搭理呢
senyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 520 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-04-12
最后登錄: 2012-06-02
查看senyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-13 10:16
這是不行的,如果可行,那也是瞬間的巧合,理論上存在可能;在切換的瞬間,變頻器的相位是隨機的,而工頻是一定的,所以必須進行鎖相鑒頻,否則切換將造成比電機額定啟動電流大20倍的沖擊電流;對電網及設備均不利...
    不過現在已經有一款變頻器帶這樣的鎖相模塊,可以較小的沖擊切換至工頻運行...
senyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 520 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-04-12
最后登錄: 2012-06-02
查看senyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-15 20:20
條件允許的話,用變頻啟動電機優于軟啟動器;前者按VF曲線調頻調壓使電機在低速情況下一樣獲得高速下的相同轉矩,因此可以啟動重轉矩負載;電流按0-額定電流運行,不會對電網造成沖擊!后者只能降壓啟動;充其量是老式的自耦減壓啟動、星三角啟動的升級產品,即改變反并聯可控硅的導通角調壓實現無觸點...顯而易見的是啟動力矩;電流一般是電機額定電流的2.5-4倍整定,對電網或者對變壓器容量有限的電網還是一個挑戰....!而用變頻器則無憂...