s7-300做溫度連鎖,溫度超過設計值時停車,正常運行時沒問題,關鍵是PLC重啟后初始化時瞬時溫度值很高(實際沒超限),導致連鎖停車。請問大俠如何解決?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 20:20
程序里面停車做一個時間延遲。