樓主  發表于: 2011-08-08 19:32
請問新三菱PLC:Q06UDHCPU+Q173DCPU與舊型號Q06HCPU+Q173CPU的區別?為何我用原來的軟件不能通信?是USB沒有驅動嗎?
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-14
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-09 10:20
換8.86以上的軟件版本!把CPU型號選對就可以了!