向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-09 17:43
我廠新車間即將投入使用,現在我估計有360安到380A左右的電流距離190米,我計劃用185平方的BVV電線,但我們老板說成本太高,我也覺得線太大太重也不好工作,能不能用小一點的線?比如150平方的線,不知各位覺得150平方線行不行?
我最愛的女孩
YYD   不得要領.....
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 239 點
下載積分: 780 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-06-24
最后登錄: 2014-04-11
查看我最愛的女孩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 08:21
可以  電壓降 到沒那么嚴重   可以   粗細的2倍多把