路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-13
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-09 22:26
  大家討論下晶體管輸出的FXPLC用來控制DC24V中繼好還是SSR好呢?以上是說哪個隊PLC的內部晶體管影響要小一些?哪種控制的PLC晶體管使用壽命要長一些呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 10:59
還是那句老話,看具體負載來定。如果需要應用在脈沖或者高速場合,用晶體管輸出型。其它場合可以任意選擇,但是必須滿足負載小于額定電壓;電流值得原則。
任何事物都有相對性而非絕對性的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 優秀文章