樓主  發(fā)表于: 2011-08-11 19:49
有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的,F(xiàn)在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-11 21:01
可以的,只要正常工作是角是380伏就行啊,原來看到380/220的是星/角不知注意到沒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大地) 熱心助人
  • 互相學習