樓主  發(fā)表于: 2011-08-13 17:57
11KW  2臺  
4KW     0.55KW    7.5KW    3KW各一臺  請問如何選總空開   電壓380  工作時全部運行

天正100A 能用么????
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2025-01-02
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-21 16:25
樓上說明得好清楚了,有條件在總開關下面每臺電機再裝一個分支開關