nangua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nangua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-13 21:46
請教各位大蝦,單相220輸入的變頻器,是不是輸出三相中的每一相相是220,三相輸入380,是不是每相是380,但規定是兩相間電壓時380,再接合電機星形接法380,三角形接法220。這些其中到底是怎么個關系,到底怎么接線。
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 16:04
電動機接線星形接法,三角形接法用變頻器是不用分的,星形接法,三角形接法只是電機設計者定的,和我們用戶沒關系的,也不用管電機 功率大小的,只考慮變頻器和所使用的電動機配不配套就行,