gaoba
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaoba的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-15 17:33
我買了一根數據線,包裝上面寫著usb to RS232串口線,和s7-200用電腦怎么也連不起來,setp7一直說通訊超時,請問各位兄弟,這是怎么回事兒啊,是不是線不對?還有就是我想問s7-200上面的接口是不是叫\(zhòng)RS232,,明天就要考試,請各位兄弟救命。≡诰等回答
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21618 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 17:53
老大,你有沒有搞錯啊,你還需要一條PC-PPI電纜才能與PLC連接的,直接用RS232,沒把PLC通信口弄壞就是萬幸了...