路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-16 01:54
故障現象:馬達過載燒毀。重新修好馬達后試機工作電流有39A,三相電流平衡。(變頻修過,保護設置是32A.。馬達是6級額定電流是31.6A)變頻沒有報警保護,以為是馬達沒有修好,換馬達后如故,換變頻正常。主意:以為是變頻模塊有問題,換了另外一臺機的整流模塊部分故障還是一樣,換了CPU主板后工作電流降到正常值18A。請教高手是什么原因產生這個故障。
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 09:31
你說變 頻器修過,可能主板被人換了,沒有把功率改回來
不過這個一般人不知道怎么改
[ 此帖被ydc820在2011-08-16 09:37重新編輯 ]
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-16 11:42
引用
引用第6樓路龍遠于2011-08-16 11:14發表的  :
回2樓:初始化不了,密碼別人改過。用超級密碼57522解不了。該怎么解決

新款的B系列網上的兩個萬能密碼不能用,你的電流偏大這么多,主板功率不對,初始化也沒用的,要改功率才行,還是打電話給中達電通吧
真要解的話試試
掉電,按住左移和編程鍵,上電,(3秒后放開)調出參數99-03改成4473,完成后到參數00-02初始化。
我以前也不知道這樣解,其實才0-9999,幾個小時就搞定他,
還有一種方法,拆機解,芯片為93C66,清空(也就是全部寫入FF)裝回去,再初始化
祝你好運