hukpeter
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hukpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-18 13:22
親愛的  各位同仁!

最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
三相四線的電纜,分別為L(zhǎng)1 L2 L3 PE  。

小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地。?但是電源輸出端 有零線(藍色)

現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

請給小弟指點下!謝謝
james_yu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 163 點
下載積分: 1088 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-08-22
最后登錄: 2018-04-28
查看james_yu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 13:23
在此我談談我的看法?希望對大家有用。

三相四線制是目前國際上流行的做法。
很多人會把 N(零線) 和 PE (保護接地)搞不清楚,或認為是接到一起也一樣。
N和PE它們的祖宗是一個, 但在下面是不能相互聯的,除非你的系統沒有保護。
PE是設備的保護接地,往往與設備的外殼或控制屏等相連,以免設備漏電時能起到保護作用。
如果N和PE線在保護裝置的后端相串,就會起不到保護作用,甚至保護裝置能識別是否正常,而起跳,使你無法使用。N和PE線 它們的祖宗是一個,所以在保護裝置的前端,我們可以認為是相聯的。