我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發(fā)現(xiàn),靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?
申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現(xiàn)在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規(guī)范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]