fullspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 194 點
下載積分: 687 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-03-15
查看fullspeed的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-03 15:50
俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!

現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。

但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual

(這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd

說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。

糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 16:54
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-03 17:17
GT01-RS2T4就是RS232轉RS422,三菱出的,
GT1155有RS422,不需要這個。

直接用QC30R2連QCPU的編程口,再在PLC端裝RS232至RS422/485隔離轉換器,
在GOT端裝RS422至RS232隔離轉換器,連GT1155的RS232口。
這樣距離也可到1200m了
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-03 17:27
如果用GT1155的RS422口,要注意距離,不要超過50m.