binhualiu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看binhualiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-24 13:04
請問各位,我安裝三菱PLC后,在連接CPU時,檢測需安裝SUB驅動,但我不知道為什么安裝包里沒有。
之前是有的,但現在沒有。
我需要怎么做可以解決此問題。
以上
謝謝。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 18:17
把路徑指到 C:\MELSEC\Easysocket
裡面就有了。

祝好運。