三相熱過載二相電流超過額定2A,一相電流小于額定值。會動作嗎?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-05 20:08
熱繼電器是用雙金屬片做過流檢測的,對于三相都有雙金屬片的,只要有一相超過額定電流就會動作,就會推動微動機構動作斷電,對于只有兩相保護的熱繼電器,只要串入熱繼電器中的相線過載,熱繼電器都會動作。