愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-05 23:16
公司接到10幾臺拉絲機調試的項目,圖紙已經設計好 2臺PLC通訊   控制變頻器(張力傳感器) PID調節張力  
請問調試的時候都需要哪些計算公式?因為從來沒跳過 不知道變頻器需要設置哪些參數
[ 此帖被sf176647702在2011-09-05 23:49重新編輯 ]
朋友多了路好走!!!
gdbsc2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gdbsc2004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-06 17:28
建議方案:1。收線采用匯川MD320,或拉絲專用變頻器。
2。張力控制采用擺桿,塑料電位器。
3。PID由變頻器自帶,無需理解公式。只調P ,I 參數。微分設為零。
4。變頻器設定參數:設定方式=設定值+PID反饋,上止點電壓值,下止點電壓值,PID的正作用(拉絲)或負作用(收線),等等。