jszhya
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 128 點
下載積分: 563 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2024-03-15
查看jszhya的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-06 21:53
請教三菱高手 關于下面程序問題,
LD     M8012            OUT C135 K10000
LD     M8000             DADD D135   K1  D100
LD    M8000             DDIV   C251  D100 D200

請問高手這個D200是線速度嗎
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-07 01:13
斷電保持吧,c251和d100的積放在d200里,d200屬于斷電里面的數值不會丟掉。