工控小呆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 133 點
下載積分: 636 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-08
最后登錄: 2012-08-23
查看工控小呆的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-08 10:58
樓主及各位達人們好,我得300CPU型號315-2AH14-0AB0 以前我們廠300的CPU加了密碼,而廠家又不肯透漏密碼,無奈情況下想著換一個CPU外加內存卡,CPU型號一致,重新組態并重新復制程序,組態的各種地址也都設定正確,ET200遠程站的型號也都設置正確,但是更換CPU后所有遠程站出現掉站情況,SF燈常亮,BF燈閃爍,自己重新拿了一個300的CPU,外加一個IM153用DP網絡連接時,也是出現這種問題,求各位工控達人能幫幫小呆,謝謝了,好人一生平安,祝工作順利,萬事如意
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-08 16:09
在線查看故障診斷信息,估計問題還是出在組態的方面。例如版本或者GSD識別方面。
樓主留言:
版主你好,我這次又發了一個帖子,可能這個帖子沒有說清楚到底是什么問題,那個帖子叫S7-300和ET-200通信的問題,里面有我在線診斷出來的圖,希望您有空能看看,幫我解解疑,萬分感謝,祝你平安,健康,快樂
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。