樓主  發表于: 2011-09-08 18:32
請教各位大俠:用FX1N在給編碼器記數時由于受到機械輕微震動極易產生干擾。本人試了用2相2輸入方式確能有效消除干擾,但這樣一個PLC最多只能接兩個編碼器。設備需要連接5個編碼器所以只能用C235這樣的單相輸入方式。這樣記數誤差相當大,請問調整輸入濾波器的時間能有效消除嗎?還有1N的PLC支持內置輸入濾波時間調整功能嗎?或者有什么更好的解決辦法。謝謝!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-09 07:50
《用FX1N在給編碼器記數時由于受到機械輕微震動極易產生干擾!罚@個的問題相當不好弄,各種辦法都試了加減震墊膠皮軟連接這些都不管用稍微一震動編碼器就完了。我們這有臺110噸的沖壓機就是,最后實在沒招了,改成機械凸輪的了。