我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98  我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少?
心-飛翔
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看心-飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-09-16 20:43
你應該注意幾個問題:1,功率因素在0.9——0.92最好。高了,是用你的有功去補的。
                   2.1250變壓器應是油式的,電流1900可以用,只要不是24小時超負荷運行就行。