三菱MR-J2S-100A伺服由定位模塊控制。發出信號事電機不轉。驅動器上面顯示的數字也不變。也無報警。跟換一新驅動器正常工作。請問下是不是驅動器壞了還是參數沒設好?放假前還好好的
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 13:43
把新換上去的驅動器參數讀出來,寫入以前的驅動器,再不轉就是驅動器有問題!