級別: *
![]() |
數字量輸入模塊 不是有 直流輸入 和 交流輸入 兩種么? 根據什么來區分 用直流還是交流?? 比如我看一個電磁閥們的狀態 法門是開關信號,那應該用直流的,是這樣么? 那如果觀測一個水泵的運行狀態,是因為嗣是交流電控制Ｔ用交流的輸入信號么?還是說因為嗣僅僅是通斷兩種狀況,也是開關量,所以也可以用直流模塊 到底根據什么來判斷我到底應該用交流的還是滯留的呢? 我是新手,請大家多多指導。 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
熟悉一下電氣設備知識吧 開關信號,只是提供個開閉點,上面并沒有什么交直流之分,通直流是直流通交流是交流,只是有些傳感器必須直流才能工作,比如光電開關、接近開關等,而碰珠開關、繼電器是無源接點,還有的信號是以網絡數據傳輸的?br />水泵運轉雖然使用交流電,但取其運轉狀態通常使用傳感器(直流的),或者控制繼電器的開閉點。 PLC的輸入點只接受直流信號,可接受正或負電平信號,PLC本身還提供了傳感器電源,為一些無源開關提供信號電源 另外,PLC的輸入點信號接入時,開閉原點必須是除PLC以外的無源點,電平的高低PLC也有嚴格的要求,如果信號最高電平是5V,只是有些I點可以接受到信號,Q點也如此,也不是所有Q點都支持5V電源,當然所有IQ點都支持24V,所以一般使用時不太注意供電電壓。 信號是嚴格與中高壓或者被控制電路分開的,除人身安全考慮外,還有系統的可靠性、抗干擾能力等。 |
|
---|---|---|
|