把編碼器裝在機床上,通電時設置的數據可以隨機床的運動發生變化,如果有電時機床停在某處編碼器有一個數值,這時停電了,機床的位置發生了變化,在上電時編碼器的數值怎樣重新設置?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-15 13:05
帶記憶型編碼器就不說了,像你這樣的增量式編碼器,斷電后一般的都是重新找參考點。