     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
mjchwan
神采飛揚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 226 點
下載積分: 371 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-05-24
查看mjchwan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 15:31
我們普通電機的的接法一般都可以接成星型和三角型的,關鍵是要看你進入電機的電壓,若電壓是三相380V,接成星型,電機每相繞組得到的電壓就是220V,接成三角型,電機每相繞組得到的電壓就是380V;如果電機只能用220V的電壓(如臺灣的設備),那么,就只能接成星型。如果電源是三相220V,電機也就只能接成三角型。若接成星型,每相繞組得到的電壓就達不到220V。