各位 高手
我用FX2N--64MR 基本單元 連接 FX2N--16EX  輸入專用 擴展單元
用擴展單元來做I/O點。程序寫入?短接線短接I點不起作用 。但用軟元件測試中的強制 程序可以運行
這是為什么 ??
還有這個 FX2N--16EX  輸入點 是和 COM 接通 還是和 +24 接通 看說明書 也不清楚!
請各位賜教!多謝!


還有個問題 就是要將PLC里面的程序清空 是不是創建一個新工程 然后什么也不寫 直接寫入PLC 把源程序覆蓋
這樣可以嗎 請指點!不勝感謝!
[ 此帖被zhangdingye在2011-09-17 03:23重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 08:21
擴展地址必須從X040 ~ X047;X050 ~ X057之間選擇。
與+24V連接。
不用清空,直接在原程序中寫,完成后進行寫入(程序自動覆蓋)
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-17 10:46
需要注意的是當擴展模塊加到X077后的地址是X100開始了。同時你如果寫入如X080地址程序就報錯誤。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuhuaxing) 提示的絕好