zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 11:03
變頻器一起動,工控機顯示器一閃一閃乎明乎暗,測試不穩定有時會死機掉不受控制。控制電源有加濾波和隔離變壓器,變頻器主回路有串接電感,變頻器獨立接地。主線路和控制回路分開布線。
變頻器不起動工控機一切正常。
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 11:24
變頻器要專用接地,工控系統也要專線接地,變頻器的載波頻率稍調小些
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gali1120107)