工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 13:43
我公司的沖床是用臺達變頻器調速的,沒有殺車電阻,飛輪很大。當把加減速時間設定得很長時,只要把設定頻率減1HZ就報過壓,這時電機并沒有被飛輪反驅動,不可能是發電狀態,
怪。(原裝的變頻器是廠家特定的,沒有以上異常。)哪位能幫解釋一下。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 20:00
大飛輪除了傳動以外,最主要的作用就是蓄能,當電機帶動大飛輪達到一定速度時,如果此時降低變頻器的頻率。瞬間就會使電機產生發電現象,如果變頻器報警,需調整變頻器的減速時間來解決。