樓主  發表于: 2011-09-17 19:41
我公司現在用的7臺變頻器,前6臺用來壓銅線[就是壓成一個形狀]】經過這6臺機器壓完才能完成成品。最后一臺變頻器用來收線。。工作時序?;一個主電位器控制主變頻器速度,然后每臺機器中間都設有張力電位器,給下一級的變頻器。也就是說中間設有5個電位器用來調節線速和主機保持一致的。現在的情況是機器不穩定,擺桿的電位器不穩定,時起時落的。。大家誰還有什么好的方案?刂7臺聯動的,還要有點動控制。7臺速度是不一樣的,一臺比一臺快
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 20:28
你這好像是電纜設備啊
這里面首先有個問題,你這是已經調試好的設備嗎?我怎么感覺這個問題是變頻器參數設置的問題啊
把變頻器的加減速時間重新調整下。另外,后6臺電位器速度反饋是負反饋,和上一級變頻器速度給定疊加后的信號才是變頻器的給定信號。你需要再實踐中調整下