濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 21:20
編碼器加PLC加變頻器驅動減速機帶動皮帶定位,短距離定位很準,長距離就有誤差而且重復性我差5毫米,走的實際值和設定值也不對,走的越遠,比設定值小的越多,這究竟是什么問題,是干擾問題嗎,還是程序上有事搞不清楚,請教大家
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-18 18:10
變頻有否有分段減速再停下?你在監控當變頻停止時候,高速計數器的值和設定值有多大的偏差?再驗證你所收到的脈沖數與所走的距離是否一致?就清楚問題出在那里,
還有你的編碼器安裝到那里?不要安裝在電機上,最好是安裝在驅動輪上,這樣可以避免機械間隙的影響,線速度也會影響精度的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 熱心助人
  • 變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1611 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 438(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2024-10-09
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-09-18 23:24
    有可能是累積誤差,每一個脈沖所對應的長度和實際的有差別,還有看你的編碼器安裝的位置。

    在線監控脈沖數和你計算出的長度有否差別,還有相同長度誤差是否一樣?還有剪切時侯材料有否走位。故障原因自己去查
    本帖最近評分記錄:
    3樓  發表于: 2011-09-19 22:51
    脈沖計數是用高速計數器嗎?一定要用高速計數器,因為是用硬件計數,這樣就不會擔心掉脈沖的,還有編碼器用好的牌子,F(xiàn)在在程序上應該是沒有錯的,就要解決脈沖監控脈沖為何與實際長度有差別的問題,再嘗試用一個點輸入編碼器的零點信號,算算以圈數來換算出來的長度與實際的長度有沒有誤差,還有算算你因為使用除法而積累的誤差,這個在也很重要,除法運算要到最后的一步才會誤差減少到最少。就如樓上幾位所說,編碼器的位置很重要,你要說出編碼器的安裝位置才好找問題原因
    變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420