lxxzzw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lxxzzw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-08 22:25
現要安裝一臺三菱激光加工機,對電源有要求,現有穩壓器與變壓器,但不知道在工業現場中到底是先穩壓 再變壓 還是先變壓再穩壓?請各位大俠幫幫忙。
zxcdxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxcdxx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-09 07:08
兩種情況都有,先穩壓的多
zxcdxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxcdxx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-09 07:15
如果電源不穩定則先穩壓,如果變壓器后還有其他負載,就先變壓