樓主  發表于: 2011-09-19 20:57
工作上遇見一怪事,我從業多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家幫我解答下?br />前天廠里突然瞬時停電高壓真空斷路器跳閘了,合閘后收到車間通知一臺電機反轉,檢查后不知道是什么原因就調相后正常。電機為變頻器拖動,一臺變頻器拖動多臺電機,就只有這一臺電機反轉(這一臺電機前好幾天因為減速箱故障換的全新一套,使用多天一直正常),變頻器接出主線接多臺電機,每臺電機都配有電動機斷路器,電機到斷路器在到主線的線路不超過兩米,檢查斷路器和線路都是完好的,先調相后一直正常使用?墒菫槭裁磿崔D(zhuǎn)呢?????????
自學
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 398 點
下載積分: 295 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-10-31
查看lizhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-30 09:06
這個問題我昨天也遇到了,就是一個32A的普通空開燒了,它的電源相序就換了,這個原因真的有點奇怪
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 398 點
下載積分: 295 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-10-31
查看lizhihua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-30 18:01
不,是短路引起燒了空開我那個問題,三個接觸器同時閉合造成短路燒了空開,換了之后就相序全部換了,并不是我換的地方相序換了,而是整個機械設備的電源相序換了