5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2537 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-11-05
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 20:57
工作上遇見一怪事,我從業多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家幫我解答下?br />前天廠里突然瞬時停電高壓真空斷路器跳閘了,合閘后收到車間通知一臺電機反轉,檢查后不知道是什么原因就調相后正常。電機為變頻器拖動,一臺變頻器拖動多臺電機,就只有這一臺電機反轉(這一臺電機前好幾天因為減速箱故障換的全新一套,使用多天一直正常),變頻器接出主線接多臺電機,每臺電機都配有電動機斷路器,電機到斷路器在到主線的線路不超過兩米,檢查斷路器和線路都是完好的,先調相后一直正常使用。可是為什么會反轉呢?????????
自學
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 15:45
第一次聽說過,但是由于是一臺變頻器控制多臺的情況,唯一的的可能是停電后別的電機還沒有完全停下來的情況下,此時電又送上了,由于別的電機剎車時產生的剎車電流回流到該電機,使得該電機反轉。變頻器控制后,就按反向運轉了。
綠色的微笑