AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題???
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 282 點
下載積分: 860 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2022-01-25
查看ha741852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-04 00:20
如果是以前出現過,換了編碼器后又了好了一些時間的話;哪還是編碼器問題。 如果編碼器的話最有可能的原因有兩種
1.現場環境差,粉塵多2.電機軸有跳動。