zungli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2019-11-08
查看zungli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 22:52
AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題???
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 17:08
兩點建議,僅供參考:
1、編碼器選型有沒問題,集電極開路型的接口就不要選擇電壓型的。
2、嘗試著編碼器屏蔽線不要接地(可以直接和0V相接)試試,遇到過地線接地不好反倒引入了干擾(plc輸入點燈微亮)。
保持每天一點小進步足矣。。。