mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-22 16:30
請教下當按X1時,Y0,Y1,Y2燈熄滅。手松下X1時,這三燈都亮了,這是怎么回事?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-22 20:41
原因如1樓所說。

應當是先接通過X0,T1計時到了K7(0111);因T1→K1Y0而使Y0、Y1、Y2亮。
接通X1時,K1Y0復位;斷開X1后,又有T1→K1Y0。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(shi2999) 優秀文章
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會