一個機器的控制PLC的輸入點少一個,主管讓用一個輸出點控制,并且這個點還需要受外部條件的控制接通或斷開,
請教高手指點,謝謝!
shecaile
級別: 探索解密
精華主題: 1 篇
發帖數量: 16 個
工控威望: 196 點
下載積分: 489 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2006-11-14
最后登錄: 2017-11-06
查看shecaile的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 23:39
這種情況一般都有辦法解決,一般都是把原來用上的點節約下來,比如手動前進后退什么的,用兩個輸出 點接前進后退的按鈕,在程序里面把前進后退的限位條件滿足才能輸出就行了。還有自動啟動什么的,在自動啟動完了之后把按鈕用輸出點屏蔽掉,又可以用做其他功能了,方法很多。