樓主  發表于: 2011-09-26 22:30
我買了個PLC 進行編程
在PLC和PC的連接中發現 輸入信號后 輸入端不會亮 但輸出會亮;
在PLC和實物連接中  輸入和輸出都亮了
為什么啊 和PC連接時輸入端不會亮
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-05 14:42
只有正確按硬件說明接入(極性與電壓),構成回路了才能使輸入指示燈亮。要使輸出指示燈亮,只能寫入正確的程序后才有可能。
樓主的問題我看了2邊,還是沒有看明白。輸入、輸出指示燈亮與PC連接沒有更本的關系。
如果輸入指示燈亮,有程序而輸出指示燈不亮,可能是PLC在STOP位置上,正確應該在RUN位置上,或者供電不正常。具體問題具體分析。