樓主  發(fā)表于: 2011-09-27 17:05
PLC沒寫入任何程序時,上位機對XY口可進行讀寫;
PLC寫入程序后,我用上位機對其不能寫操作了,上位機一個命令,Y口沒反應,但讀操作可以的,在上位機上顯示端口狀態(tài),有知道的么,謝謝
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-09-28 09:30
把PLC開關撥在stop上就可以控制Y了