shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-27 20:46
圖片:
我做個了定時程序,是臺達的.。.....高手幫我解釋看看,我弄不明白,是不是這個程序PLS后的M120只接通個上升沿周期。窟^了一個周期脈沖之后.是什么狀態?是不是回到原來的狀態?LD>= K7 和LD>=K29S邏輯條件達到是不是一直保持ON狀態
hunanwqy
王岐英
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 113 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2021-05-21
查看hunanwqy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-01 20:42
PLS  意思:上升沿檢測命令,它只檢測一個上升沿的瞬間,而且只是一個掃描周期,而且如果
           吧ld m120 的指令寫在PLS m120 之前的話,哪怕pls m120 滿足條件,上面的那個
           ld m120 也不會執行的。所以只能寫在pls m120 之下。