這幾天,我單位的歐姆龍PLC突然停機,但停電重啟后有時又恢復正常。經檢查發現,故障時除PLC電源指示燈閃爍外,其他運行等指示燈均熄滅。我判斷是電源模塊壞了,可我單位沒有備件。買,一時也來不及,于是我抱著死馬當活馬醫的心理進行檢修,居然修好了。我打開模塊的外殼,先用歐姆檔大體判斷,沒有發現問題。于是,接好220V電源測輸出電壓為9.1V且波動(正常為5V),電源指示燈閃爍。我用手摸低壓區各元件,發現2U40整流管嚴重發熱,用RU204快速管應急代換后一切正常。拆下后的2U40用萬用表測居然正常,我判斷是管子的熱穩定性不好。