樓主  發(fā)表于: 2011-09-28 04:21
求助伺服電機用手推會一抖一抖的,電機又沒壞
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139414 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-23
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-10-24 17:00
這個是正常的事,
1) 機械問題 - 如果機械沒問題, 為何要用手推?
2) 斷電后, 伺服電機是帶磁性的, 伺服肯定短路 UVW 以讓電機停止。所以若沒拔除 UVW , 用手推肯定會一抖一抖的