樓主  發表于: 2011-09-28 04:52
兩臺同樣的MR-J2S-A驅動器能相互復制參數嗎
思念ni
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看思念ni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 02:15
引用
引用第1樓lovefeyer于2011-09-28 07:51發表的  :
可以,用軟件備份出來,然后寫到另一個放大器去,但是要注意19號參數的狀態,有可能需要寫兩次的。

對阿,19# 參數的設置可能關系到個別參數是否能不能寫進去阿,。比如設定19#參數為000E 的話所有參數都可以寫進去的呢 !