bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-11-14
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-11 11:46
有哪個電工學得好

[b]我廠用的是37KW的主電機,用的是三菱變頻器進行點動正轉,點動反轉(點動都是5HZ)

在就是點動正轉運行(接的是變頻器10 2 5模擬調速)


用變頻器是好,可是PLC經常受到變頻器的干擾.發出去幾臺產品,別人老說控制柜的產品不行..唉..

有什么辦法不用變頻器.比如直接用電阻調速可以嗎


反正是有正轉和反轉在加一個正轉運行嘛
程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 21:50
干擾問題確實是最頭疼的.