330209
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 14:40
圖片:
我在Q02CPU的右側添加以太網模塊后,用FROM-TO指令寫入AI、AO模塊,請問這時我的XY分配模塊輸入準備信號是從X10開始還是X0開始,因為我在調試時發現AO沒有輸出。后來我把以太網模塊去掉后,調試時AO輸出就沒有問題,現在搞不懂是怎么回事。
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
luoyingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-09-30
查看luoyingdong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 12:15
以太模塊32點(X0開始),智能模塊就要從X20開始
FROM/TO指令是X20才對
Fred Lo