lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 20:37
現場要采集44路模擬量,用組態王在電腦上顯示出來,打算用西門子200的PLC,不知道組態王對著44路模擬量的刷新頻率能做的幾秒刷新一次,西門子200的PLC,可以擴展44路4-20ma輸入的模擬量嗎?
我這樣配置可以實現嗎?
請師傅們指教
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 09:24
200的不行,擴展不了那么多模擬量,使用S7-1200的可以,一個CPU1214C+6個SM1231 8路模擬量輸入模塊。